问题:

【线路停送电操作顺序我是搞电站运行的,安规中有这样的规定:线路停电时,先断开断路器,再拉开线路侧隔离刀闸,最后拉开母线侧刀闸;送电时顺序相反.各位能告诉我为什么线路停电时要先】

更新时间:2024-04-20 18:25:22

问题描述:

线路停送电操作顺序

我是搞电站运行的,安规中有这样的规定:线路停电时,先断开断路器,再拉开线路侧隔离刀闸,最后拉开母线侧刀闸;送电时顺序相反.各位能告诉我为什么线路停电时要先拉线路侧隔离刀闸后拉母线侧刀闸,而送电时又相反吗?

但我想问的是为什么路停电时要先拉线路侧隔离刀闸后拉母线侧刀闸呢?如果反了会有什么后果?

陈怀琛回答:

  关键一句话:防止带负荷拉合刀闸

  因为刀闸没有灭弧装置,不能消除大电流分合时产生的电弧,强行分合会产生烧毁刀位甚至弧光短路的事故,所以安规中严格要求必须按照倒闸操作顺序进行操作